Posté : 12-02-2012 10:49 icone du post

Bonjour Loran

Est ce que l'arrêt de ton install se fait par tirage au vide parceque j'ai eu un problème similaire.
L'installation fonctionnait très bien, coupure à 0.5b sauf que quelquefois défaut bp: relance, vérification des coupures bp => ok.
Jusqu'à ce que le problème se passe sous nos yeux et la bingo: de l'huile dans le capillaire du pressosta bp et qui faisait "tampon", donc par moment tout fonctionnait bien et à d'autre l'huile empêchait le pressostat de couper à sa bonne valeur

Alors peut être une piste à creuser de ce coté là
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas