ton bouchon d'humidité était sur tamis vanne aspi, donc le pressostat BP régul qui est sur le collecteur ne peut pas couper, seul ton BP sécu peut arrêter le compresseur.donc le compresseur passe en sécu à chaque arrêt, normalement sur les groupes profroid, il y a un asservissement de la VEM en cas de défaut sur le compresseur, protégeant ainsi ton CP, assurant une anomalie et une intervention