bonsoir,

ta kvp sert à maintenir une pression d'evap constate et surtout à éviter que cette pression ne descende en dessous d'une valeur désirée
cela évite , entre autre, d'avoir une T° d'évap trop basse qui augmenterait le delta T sur l'air et diminuerais trop le degré d'humidité d'une chambre positive par exemple une pièce de stockage de fleurs ou de fruits et légumes si tu évapore trop bas , tes denrées vont se détériorer.
on l'emploi aussi bien sur une install à un évap comme expliqué ci dessus mais aussi par exemple pour une install avec deux chambre travaillant à des températures différentes! exemple:
un groupe condenseur qui tire sure une chambre à -20 ° (évap -30) et en même temps sur une chambre positive à +5° (evap -2) .. dans ce cas ta kvp est montée sur la positive pour éviter que l'évap positive travaille à la même T° que la négative attention qu'a ce moment on aura rajouté un antiretour sur la chambre négative.
donc la kvp , si la pression d'aspiration venant du compresseur est trop basse,va s'étrangler pour maintenir la pression que tu auras réglée avec ton mano sur la schrader et ta clef alène.
tout cela est expliqué et schématisé dans le guide danfoss et dans le cours que je t'ai déjà conseillé de télécharger sur le site
bonne continuation dans ton étude!!
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.