SALUT ADBELKADERMAAROUK
J'ai l'impression que tu confond lavanne àpression constante KVP et lavanne de démarrage KVL (apellations Danfoss) cette derniere sert à limiter la pression d'aspiration du compreseur,donc le courant apellé, lors d'un démarrage aprés un dégivrage ;elle ce règle en mesurant l'intensité et enfermant la vanne de façon à ne pas dépasser I plaqué -5% . Sur les petites install on utilise généralement un détendeur MOP pour réaliser cette fonction
pou install négatives bien sur
à coeur vaillant rien d'impossible