Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Prise en glace r?®currente
Posté : 28-02-2012 00:57
Citation : loran
Bonsoir et bienvenue a toi sur le site,
Dis moi, ce sont des meubles positifs ou negatifs ? Est ce que ta prise en glace est localisee a 1 element de vitrine ou sur tout un lineaire ? Si ton debit d'air n'est pas suffisant, tu dois voir tes detendeurs cracher,as tu verifie tous tes parametres de regulation ? Valeurs lues sur tes sondes de regulation coherentes a la realite ? Peut etre aussi un phenomene de courant d'air dans le magasin qui peut perturber le fonctionnement...Si c'est des bacs surgeles, l'isolation des cuves de vitrine est elle en bon etat ? On a eu le cas sur des surges bonnet qui etaient en fin de vie et qui prenaient en glace parce que l'isolation etait hs du coup prise d'air de partout dans les bacs . Les possibilites sont diverses sur ce coup la !!! Esperant avoir pu t aider...
Bonsoir et merci pour ta réponse, en effet, j'ai oublié de préciser, ce sont des bacs négatifs et le phénomène a lieu sur tout un ilot. Je pense pouvoir éliminer les courants d'air car un autre ilot de bacs bonnet juste à côté et aucun soucis. Je suis d'accord avec toi pour le détendeur qui crache mais comment savoir (s'il crache trop) si c'est le détendeur qui est mal réglé ou si ce sont les hélices qui sont mauvaises? C'est un peu l'histoire du chat qui se mord la queue.. =S
Par contre c'est vrai que l'isolation y est peut-etre pour quelque chose.. J'ai vérifié les paramètres de la régul, tout correspond aux valeurs lues avec mon thermomètre étalon.
Merci pour ton aide! =D