Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Prise en glace r?®currente
Posté : 28-02-2012 01:34
re,
Citation :
hofifi le dégivrage dure 45 minutes (ne coupe plus en temperature de fin de dég ==> Vive les cartes regul 90!!) et les résistances sont encore plus puissantes que les préconisations constructeur.
Sinon, en effet, la ventilation tourne bien pendant le dégivrage (résistances à l'avant de la batterie).
Et au niveau de mes siphons et de ma VEM, tout est ok.
En premier lieu, je remplacerais toutes les hélices de ventilo douteuses!
Ensuite, il vaudrait ( peut-être ) mieux que tu arrêtes les ventilos pendant les dégivrages .... quitte à devoir ajuster ton temps de dégivrage ( vu que tes résistances sont plus puissantes qu'à l'origine )!!
Pas de fin de dégivrage en température?? Peut-être une sonde déportée, ajoutée pour faire cet office??? C'est tout de même ... un montage à la con!!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4468&forum=149