Salut les givrés,
pour ma part j'ai eu le cas sur des chambre froide négatif (-40°) ou nous avions remplacé les ventilos par des équivalences et nous nous somme rendu compte que la température négative amenai au bloquage des ventilateurs mais pas instentanement! les roulements des moteurs se bloquaient et ne redémmaraient qu'aprés avoir remonter en température. Ils nous a fallut voir le phénomène se produire devant nous pour le constater. Une idée comme une autre
A+