website logo
Auteur
avatar
Lukycold

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Prise en glace r?®currente


Posté : 28-02-2012 15:42 icone du post

Salut les givrés,
pour ma part j'ai eu le cas sur des chambre froide négatif (-40°) ou nous avions remplacé les ventilos par des équivalences et nous nous somme rendu compte que la température négative amenai au bloquage des ventilateurs mais pas instentanement! les roulements des moteurs se bloquaient et ne redémmaraient qu'aprés avoir remonter en température. Ils nous a fallut voir le phénomène se produire devant nous pour le constater. Une idée comme une autre
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4468&forum=149