Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Prise en glace r?®currente


Posté : 28-02-2012 16:53 icone du post

Si ta ventil tourne pendant le degivrage c'est que tu n'as qu'une seule resistance (ou 2) sur ta batterie, et ( ou) que tu as une batterie commune a 2 bac?

Très important d'avoir des helices en bon état avec une inclinaison des pales d'origine!

Aussi tu dis que les resistances sont plus puissantes que l'origine, pourquoi?

Vérifier que ces dernieres ne provoquent pas de bouillonement de tes eaux de condensats les empechants ainsi de s'écouler .

Aussi tu dis plus de fin de DEG en temperature, je suppose que c'est la carte qui deconne, par contre tu peux mettre un th mécanique en serie pour controler la temperature de degivrage.

Le mieux serais de reparer ta regul 90 mais ça y a que toi qui c'est si possible.

Pour ta VEM il faut t'assurer qu'elle ne laisse rien passer à son arrèt!

Enfin est ce que ton ecoulement a un petit cordon chauffant?