bonjour,
ne pas perdre de vue qu'il s'agit d'un dégraissant!!!!
quand il revient dans le compresseur, il prend la place de l'huile sur les parties mécaniques; de ce fait l'huile ne lubrifie plus les pièces en mouvement et un serrage du compresseur est plus que probable.
d'où les prescriptions de monter un filtre burn-out à l'aspi et la nécessité de vidanger le compresseur après quelques heures de service.
bien sûr, ce genre de rinçage a été effectué, je présume, sans avoir le compresseur dans le circuit! c'est indispensable!