Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » groupe uh avec meubles bonnet neve
Posté : 29-02-2012 18:38
Citation : ryadfroid
Bonjour à tous,
Un client me demande de lui installer des meubles bonnet neve pour du froid positif modèl AERIA ça fait 4 évaporateurs avec chacun son détendeur au r404a avec un groupe uh TAG4568ZHR qu'il à acheté séparément. En terme de puissance ça à l'aire de passer mais ce qui me fait peur ces les canalisations pour le retour d'huile. L'aspiration du groupe est en 7/8 pareil pour la sortie des évaps. J'aimerais savoir si je ne dois pas augmenter la section des tubes d'aspiration dans lequel ce piquerons les evap pour retourner au compresseur? Pareil pour la ligne liquide en 1/2?
Merci, de m'apporter les infos
Bonjour,
T'inquiète pas, le client te fournit le matériel, mais en cas de dysfonctionnement, tu sera le seul responsable (y compris devant la loi, le juge considérant le client comme ignorant, et toi comme professionnel devant apporter le conseil).
Moralité: tu vends rien, mais tu gagne les emmerdes...
Il faut faire un vrai bilan frigorifique..avec les puissances a chaque évapo, les longueurs etc...
Mais un groupe de 7,7 Kw froid/ 4 évaporateurs =1,75 Kw dispo cela ne parait pas beaucoup
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4472&forum=149