bonsoir,

échangeur de chaleur, améliorations du rendement ; SR et SC de ligne.

cela ressemblait à cela: http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/01/RD6K A504.pdf

....ou pas??
je rencontre cela régulièrement en froid embarqué!! la puissance est là, mais tout est tellement compact que tu n'as pas de SC et SR de ligne!! les SR et SC totaux sont quasi égaux avec ceux de fonctions.
Donc, ainsi, malgré les courtes distances, un bon SR est assuré par les vapeurs froides rejetées par l'évap, et le retour vers le compresseur sera moins froid (moins de givre à l'aspi du compresseur.
il est généralement monté dans la chambre froide pour diminuer le phénomène de condensation sur le tuyau de retour avant même de sortir de celle ci. (moi je ne l'ai jamais vu monté dehors)

à+

Message édité par : Aircofrigo / 29-02-2012 19:00


Cet article provient de Le site des frigoristes