Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » jamais vu
Posté : 29-02-2012 19:01
Salut,
Je pense qu'il s'agit d'un échangeur liquide vapeur.
Il assure simultanément le sous refroidissement (SR) du FF liquide en amont du détendeur ainsi que la surchauffe (SH) des vapeurs de FF en amont du compresseur.
Il permet d’augmenter le coefficient de performance (COP) de l’installation dans certains cas en évitant le phénomène de « flash gaz » (bulles de vapeur sur la ligne liquide) enaccentuant le SR du FF liquide.
Par contre, il diminue le COP de l’installation dans d’autres cas où il augmente le volume massique des vapeurs de FF (amélioration de la SH) à l’aspiration du compresseur ainsi le débit massique en circulation et par conséquent la puissance frigorifique, il faut noter que la température des vapeurs de FF refoulées est augmentée également.
Il est généralement disposé à proximité de l’évaporateur.
Sylvain
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4475&forum=149