Bonsoir,

Pour ce type de vitrine anciens modèles tu peux compter environ 1500W/ml (-8°)...
D'accord avec Glagla pour du 1 1/8 -1/2 pour 4*2.50m de vitrine de ce type soit 15000W... mais là ton groupe est un peu court
Donnes nous les longueurs exactes + références si tu veux que l'on t'aides plus précisement...
Et si c'est vitrines ne sont pas montées en linéaire (1 régulation maitre esclave) mais en dos à dos (2 régulation maitre esclave) il vaudra mieux partir sur 2 groupes séparés afin de maintenir une BP correcte.