Posté : 29-02-2012 23:44 icone du post

bonsoir à tous

Pour commencer sur ton mpxpro, qu'utilises tu comme detendeur akv de chez danfoss ou e2v de chez carel
ensuite a combien sont régler tes points de consignes surchauffe
au niveau de ton capteur de pression qui y a t-il d'installer, est ce bien un carel, et les pressions que tu as parametrer dans ton régulateur correspondent elles bien a celle marqué sur le capteur
Le defaut que tu décris me fait plus penser a un detendeur trop ouvert, la buse de celui ci est elle bonne (même si sur un detendeur electrique cela n'a pas vraiment une grande importance
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite