bonjour,

@ agfroid: pour moi le but n'est pas de faire fonction d'anti coup de liquide, à la base. ton détendeur thermostatique est là pour çà. par contre je m'oriente vers ce que j'ai dit plus haut: "et le retour vers le compresseur sera moins froid (moins de givre à l'aspi du compresseur et la conduite).
@rmq: à ta place, je chercherais la panne ailleurs; j'ai jamais vu de prob de bouchage à ce niveau; la conduite intérieure a +/- le même diamètre que le tuyau que tu viens raccorder dessus.
ce que j'ai déjà eu par contre, c'est un trou sur la ligne liquide: donc un "court-circuit" si je puis dire entre HP et BP; mais dans ce cas ta BP ne chuterais pas
que dises tes manos? réel manque de BP où pressostat défectueux?
si panne BP? assez de FF? pas d'autre possibilités de bouchon ailleurs? (brasure trop chargées? déshydrateur? tuyau écrasé? etc..
à+