Posté : 01-03-2012 19:59 icone du post

Bonsoir! En plein dans le mille!J´ai remplacé la sonde de pression Carel, la probleme persistait! J'ai par la suite verifié les paremetres au niveau du display et ces parametres ne corespondaient pas aux valeurs affichées sur la sonde(1.0/9.3bars). Apres avoir inséré les bons parametres ma température est descendue, le givre au niveau du compresseur a disparu et mes pressions sont devenues correct!Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est comment cette armoire a pue fonctionnée auparavant cad avec les parametres différents de ceux de la sonde de pression!? (ancien paremetres:1.0/4.6b! pour une sonde de 1.0/9.3b!! bizard!!!