Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » jamais vu
Posté : 03-03-2012 00:31
Bonsoir,
L'échangeur sert ... à échanger des calories, nous sommes d'accord, mais il n'est pas nécessaire que le T° de ta section ( entre la sortie de cet échangeur ... et l'alimentation de ton détendeur ) soit égal à ta pression bp!!
Or, c'est ce qui va se produire si ton échangeur est totalement bouché!!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes