Posté : 04-03-2012 05:35 icone du post

Bonjour ideam,

Citation : ideam Non, ne vous moquez pas avec ma nouvelle approche du métier.
Si on arrête les ventilos de l'évap, on échange moins avec l'air a refroidir et la T à la sortie de l'évap est trés proche de la T d'évap. Donc si le delta est au moins de 7° ( données nominale des constructeur je crois ) les ventilos fonctionne bien, il faut chercher autre chose.
Merci de prendre la peine de m'expliquer ou je me trompe  

Le problème est que ... si tu n'as pas de ventilation => sur ce meuble, ton absorbtion de calorie sera complètement dans les choux!!

Mettez vous bien en tête qu'on ne fabrique pas de froid ... mais qu'on absorbe les calories du milieu ambiant passant par là!!

Et donc, si tu n'as pas une circulation d'air forcée .... tu prends en glace à tous les coups!! ( inutile également d'insister sur le fait que sans cet échange => ton fluide frigorigène ne sera pas détendu correctement et donc, ca finira en coup de liquide au compresseur!!

D'où l'interêt que notre ami revoie ( ou change ) ses pales de ventilos.

@+