Posté : 04-03-2012 10:34
bonjour,
es-tu sûr que ta panne est dûe à un bouchon?
pour l'instant, tu ne nous as rien donné comme infos!!!
j'avais déjà suggéré plus haut cela:
@rmq: ....que dises tes manos? réel manque de BP où pressostat défectueux?
si panne BP? assez de FF? pas d'autre possibilités de bouchon ailleurs? (brasure trop chargées? déshydrateur? tuyau écrasé? etc..;
et là dessus tu n'as rien répondu
ensuite, tu as un ALCO
quel modèle??
as tu contrôler le bulbe et le train thermostatique?
mettre sa main sur le bulbe pour forcer l'ouverture du détendeur(Contrôle du travail du train en fait)
y- a t'il une crépine en entrée comme sur les danfoss? si oui, bouché ou pas?
bon courage et à+
à+