salut et bonne journee a ts
peut etre un de tes collegue qui aurais fait des teste et compagnie et qui aurais oublier de remettre les choses en ordre. pour moi si ta sonde a ete dés le depart paramettrer de la sorte il n y a aucune raison que l instal fonctionne convenablement dés la mise en route.
j ai en memoire en autre exemple sur un vrv qui du jour au lendemain il ne donnait plus sataisfaction en mode chaud,en mode froid =RAS,il fonctionne nikkel,mais dés que l on fait de la demande en mode chaud il peinne a fournire la puissance volue,apres controle de ts les elements de regulation susibltibles de brider le vrv,bref controle de moulte choses,je vais sur le ITOUCHE question de voire ce qui a ete programmer dessus,bingo,le mode optimisation chauffage ete activé,par un des responsable technique du site il a pensé au coté plus d economie sans savoir ce que cela a comme repercution sur le systeme .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"