website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » armoire negative


Posté : 04-03-2012 14:25 icone du post

Oui je confirme ; après mise en service par Daikin Lyon ( maison mère), le technicien m'a fortement deconseillé d'utiliser ce mode optimisation chauffage car ça fout la zone pour rien , a moins de reprendre toute la prog.

Avec mon " peu " d'experience une chose que je retiens c'est que des paramètres quelqu'y sois, il faut vérifier et ne pas croire que ça va car effectivement , moi meme ça m'est arrivé de modifier des parametres pour un test et après je suis pris par autre chose ( téléphone ou discution avec les responsables sites) et je peux oublier.
maintenant je prend systématiquement une feuille et je note l'avant et l'après. ( aussi une copie d'ecran si pc ça aide bien)

( oublie comme du genre un fin de deg à +30°c afin de verifier les resistances et je repare sans modifier!)

Quand je m'apperçois de ça après 50km de route pas question de rentrer demi tour et rebelote


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4477&forum=149