Posté : 04-03-2012 19:43
eh mon très cher tu débute, t'es faineant comme moi ou autres?
Bon te dire des reglages comme ça c'est delicat
le positif va de 0°c à +15°c pour certains process.
Pour ce qui est des degivrages ça depend si resistances ou pas et ou si tu en fais ou pas car moi pour du superieur à +6°c je n'en fais pas je considere qu'il n'y a apas assez de givre à se former!( pour l'instant jamais eu de probleme)
Pour du negatif les consignes il y en a de -18°c à -28°c le plus courament et meme -30/-32°c pour la regul en soufflage.
Bref les degivrages c'est 30à 45 minutes mais plus souvent 30minute avec un fin de degivrage à +8 / +12°c selon les cas.
Un temps d'egoutement de 2 à 6minutes selon les cas,
maintien de ventil ou pas pendant le degivrage selon les cas aussi. ( vitrine double avec batterie commune )
Est ce que ton degivrage gere aussi les resistances de viroles?
Tu vois des cas et parametres y en a pleins.
a toi d voir donne nous un exemple de site et avec plaisir chacun te conseil!
Aussi il y a a des reglages de mise en services et des reglages a affiner avec le temps.