Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Prise en glace r?®currente


Posté : 04-03-2012 21:45 icone du post

Merci dmarco, ce que tu dis est logique.

Et c'est exactement ça ( usure, crasse, obstruction ) qui me fait dire que si S/C >= à 7° il n'y a pas de problème de pale et qu'il faut chercher autre chose ( a condition d'arriver de manière normale à la consigne de ce meuble, c'est sur que si le détendeur est trés peu passant on va avoir des S/C énormes mais pas la consigne atteinte ). Et si SC< à 7° la ça peut être les pales, la crasse, l'échangeur .... )

Non?