Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » groupe uh avec meubles bonnet neve
Posté : 05-03-2012 21:53
Citation : ryadfroid
Bonjour tout le monde,
C vrai ke ça paraît un peu compliqué com ça mais je dois reconnaître que le client écoute kan même ce que je lui conseille et de tout manière je l'ai informé que je refuse de faire le boulo si c du n'importe koi, même si il cherche kan mêm à faire des économies.
Je penses ke la meilleur solution c'est de partir sur 2 groupes com vous me l'avez conseillé et du coup le groupe existant TAG4568ZHR ki peut fournir 8.5 Kw pour une T0 de -10°c sera bon pour la moitié des vitrines il un faut un autre d'a peu prés le même puissance, et ce sera plus simple pour la régule (une par groupe et un roupe pour 2 vitrines). Sinon pour la section des tuyauteries 7/8 et 1/2 sachant que les groupes seront à une douzaine de metres ça vous parît bon ?
Le sms n'est pas une langue parlé par tous le monde ,pouvez vous ecrire en bon français merci
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4472&forum=149