website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - ecoulement vitrine bonnet


Posté : 10-03-2012 09:30 icone du post

salut,
si tous les flotteurs se collent empechant ainsi l'évacuation des eaux de degivrage, je vois 4 possibilités

1 ta température de reprise est trop froide
2 tes flotteurs sont percés et se remplissent d'eau donc trop lourds pour flotter
3 de l'eau remonte dans les vitrines
4 tes vitrines sont sales

je le fais de temps en temps j'enleve ces flotteurs, de memoire aucun client ne s'est plein d'odeur d'égout pouvant remonter par les tubes d'évacuation.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4500&forum=149