Posté : 11-03-2012 14:41 icone du post

salut mars

alors d'abords quelques compléments d'infos s'impose!

comment est réguler le dégivrage? je suppose que c'est par résistances, mais il a t'il une T° de fin de dégivrage? si il y a une sonde de fin de dégivrage peut etre est elle mal placé? tu sais certainement aussi bien que moi que si à la fin d'un dégivrage il reste un peu de glace, cela n'iras qu'en s'agravant au fur et a mesure des dégivrages!

c'est le seul évap ou tu as ce souci?
si oui peut etre une entrée d'air au niveau des fixations ou autres ?

pour ce qui est du dégivrage, tu n'as pas 36 solutions à mon avis!
c'est comme tu dis plus haut, bacher l'évap couper la vem, mettre les résistances en marche (en continue jusqu'a la fin du dégivrage "manuel", puisque de toute façon tu as d'autres évap qui tournent, moi je tenterai comme ça pour ne pas trop perdre de temps, mais je dis peut etre une connerie là! ), puis décapeur thermique! mais dans ton cas à 12m de haut j'opterai plutot pour un cordon chauffant que je poserai en meme temps que la bache tout autour de l'évap!
c'est sur c'est long, mais tu n'as pas trop le choix je pense

bon courage, j'aime pas ça les évap pris en glace!!

A+


AGFroid