Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » d?®givrage evapo entrepot negatif
Posté : 11-03-2012 19:02
C'est justement pour ça que je veux degivrer.
Je ne peux pas acceder a cette sonde prise dans la glace epaisse.
L'inertie en froid est telle dans cette chambre que 2 jours d'arret ne sont pas venu a bout des produits!
Dans de grands entrepots de la sorte le degivrage electrique ne suffit pas dans le temps car il y a toujours des allé et venu dans la chambre et en service de 6h00 à 14h00 la porte reste ouverte.
il y a52 resistances de batterie, 4 de viroles, 13 de bacs.
Sur chaque evapo il y a 1/4 des resistances hs! et ce n'est que quand on sera arrivé à 50% qu'une intervention aura lieu.
Pas la peine d'épiloguer la dessus c'est un choix validé de la sorte qui n'est pas modifiable.
Le degivrage fini en temps et pas en temperature fin de degivrage.
Il y a 30cm de glace a l'arriere de l'evap sur toute la longueur.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4511&forum=149