salut,
je l'ai deja verifié malgré moi mais aussi bizarre que cela puisse paraitre, si tu as assez de puissance pour maintenir ton entrepot en t° avec un evap en moins tu peux effectivement enlever la VEM ou fermer le liquide, augmenter eventuellement le nb et la durée des deg, laisser ventiler et dans une semaine a 15 jours tu vas jeter un oeil, et normalement ton evap sera degivré.
biensûr cela ne va pas resoudre les causes de la prise en glace qui peuvent etre multiples.
de toute facon tu n'as pas 36 solutions. dégivrer avec un tuyau d'eau ce n'est même pas pensable, ton evap doit être blindé de glace en profondeur et un réseau d'eau de ville à 1.5bars au robinet ne te donne plus que 0.3 bar à 12m de haut, decapeur thermique inutile...bon courage
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.