Posté : 12-03-2012 11:26 icone du post

salut

en 1: où était posé ta prise de pression hp? sur la bouteille liquide? la vanne de refoulement?
ce que je veux dire, c'est: es tu certain que tu était bien en relation avec la hp? et que ton bouchon ne vient pas de ton mano?

par ce qu'un cp qui aspire mais ne comprime pas, j'ai jamais vu et je n'aurai jamais pensé ça possible!?! surtout sans que la bp ne soit impacté!!

il m'est arrivé une fois de faire repartir une instal avec la vanne de refoulement fermée!
et je peux te dire qu'au bout de quelques secondes la bp était passé de 3bar à + de 7bar!
normal avec la vanne de ref fermée, la pression est monté dans la cloche du cp jusqu'à jouer sur les clapets et bypasser entre hp et bp! aprés un petit moment de panique qui n'a pas durer longtemps mais m'a sembler duré une éternité, j'ai compris ma connerie et j'ai vite ouvert la vanne de refoulement (c'était plus rapide que de couper l'instal car j'étais sur le toit et bien évidemment pas de coupure à coté du groupe) et tout c'est remis en place!! sinon j'avais comme symptomes une bp trés haute et hp trés basse!

donc si il y a bouchon sur ton circuit cela ne pourrait etre qu'entre le refoulement du cp et ta prise de pression! et non sur ton détendeur!!

A+
AGFroid