bonsoir à tous
cedric je pense plus a un problème sur le compresseur, car vu les temperatures, surtout celle du refoulement on en deduit que celui-ci a du mal a comprimer, donc pour moi les clapets laissent passer, et vu les temperature, se serait associé à un manque de gaz en même temps que je ne serais pas surpris.
Maintenant une chose qu'aurait pu faire gautron pour vérifier, c'est fermé la vanne BP sur l'avant pour voir si le compresseur tire bien au vide (je parle du -1 bars), cela aurait pu nous en dire beaucoup plus.
La mousse a raser decrite par gautron n'est ni plus ni moins qu'une emultion d'huile.
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite