Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Diagnostic vitrine
Posté : 13-03-2012 15:34
bonjour,
BP à peine basse, HP ridicule
HP à 0°C; il fait quelle T° en ambiance côté condenseur? plus que 0??
la BP n'est pas tirée au vide
pour moi le compresseur est HS
la panne la plus probable dans le cas d'un écart aussi faible entre HP/BP est la panne du compresseur!!!!
au vu de ta Pr HP, je dirais aussi qu'il ne doit plus y avoir beaucoup de FF dans cette installation!! à moins que tu nous confirmes que le condenseur est dans une ambiance très froide???
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4513&forum=149