Posté : 16-03-2012 17:46
Bonjour à tous et vive le week end
!
Semaine longue avec ce beau temps.
Donc j'ai commandé tous mes flotteurs, les ancien étaient ( pour la plupart) félés au niveau de la peripherie.
Après verifications il n'y a aucun syphon, ni de syphon de ligne.
Aussi , la sonde de soufflage dérivait et on avait trop de demande , favirisant un peu plus la prise en glace des ecoulement.
Au passage pour ceux qui ont pas eu l'occasion de voir la sond de soufflage est tout en haut de la vitrine , il suffit de demonter le nid d'abeille et de basculer la tole de plafond afin de la voir dans le fond.
Donc pour l'instant aucune" galette" de sortie d'écoulement en place et confirmation de la remontée de t°c de regul de soufflage à 0°C.
Aussi je pense remonter cette consigne à 1°c un peu plus tard car un autre site fonctionne aussi bien comme ça.
J'attend quelques réactions puis je fermerai ce post.