Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » PANNE de MERDE d?®tendeur ALCO T5


Posté : 04-04-2012 17:22 icone du post

bonjour,
l’égalisation de pression doit être à la même température au toucher qu'à la sortie de l'evapo, si un delta existe, cela veut dire qu'il y a obligatoirement une obstruction.
Il se peu qu'il y ai une fuite sur le presse étoupe entre la chambre BP du détendeur (chambre d’égalisation de pression) et la chambre de détente, ce qui expliquerais le givre sur le tube d’égalisation