Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » PANNE de MERDE d?®tendeur ALCO T5


Posté : 07-04-2012 10:03 icone du post

salut a tous

tu es sur que le problème vient des détendeurs ?
2 détendeurs en défaut en même temps j'ai des doutes.
cherche un défaut commun.

si ton installation a bien fonctionné
et dégivre correctement
que ta charge est bonne
et que tes 2 évaporateurs je présume montés en parallèles sont alimentés correctement en liquide
cherche du coté BP
compresseur trop puissant coupure BP ?
je ne sais pas

tes détendeurs se ferme en même temps ?
tu n'as pas trafiqué les détendeurs (modifié la surchauffe réglée d'origine) ?
les bulbes sont isolés ?
il n'y a pas de raison ça doit marcher

a+