Bonjour les frigolos,

Depuis le montage ça l'air de tourner et voici la photo de l'instal.
J'envisage de changer le desy dans la semaine et faire un test d'acidité.
Le problème et que ce compresseur tourne 2 minutes et s'arrête 2 minutes, pas de régulateurs ni d'électrovanne pour le pump down.
Après un traçage de courbe pour savoir si ce compresseur va bien avec les deux vitrines, je m'aperçois que au point d'intersection je suis à 7510w à delta T de 11. Or, les deux vitrines font 6200w à -10°C. Résultat le compresseur est surdimensionné d'où les courts-cycles (intersection courbes evapo/groupe : 8370w à -T° evaporation -4°C).

Le client a une troisième vitrine qui fait 3100W et qui est tombée en panne et souhaite que celle-ci soit montée avec les autres si possible afin d'éviter de mettre un nouveau groupe de condensation (car R22). en faisant les claculs, cela donne :
3 vitrines = 9100w à -10°C
(intersection courbes evapo/groupe : 7510w à -T° évaporation -6,8°C) résultat groupe sousdimmensionné.

Que me conseiller vous car je doit intervenir pour demain de bonheur.

merci pour votre aide.