Oui c'est courant un leger sous dimensionnement pour alimenter plusieurs postes.
Ce qu'on fait chez nous pour ce genre d'install, on va jusqu'a moins 20% car une fois en regulation on a pas besoin de toute la puissance et on joue sur les differentes heures de degivrage pour optimiser le truc.
Le filtre qui suit le deshy est un filtre de ligne afin de proteger l'electrovanne ou detendeur d'eventuelles saletés du circuit.
nous on les met systematiquement sur les vitrine en gms avant d'alimenter les detendeurs electriques.