website logo
Auteur
avatar
fouadazizialaoui

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » »  D?®graissant Biosane TE 213


Posté : 24-04-2012 20:18 icone du post

bonjour,

les 2 vitrines sont jumelées et il n'y a pas ni d'électrovannes ni régulateur electronique. la régulation se fait par un thermostat installé au milieu. J'ai selement remplacé un vieux compresseur par un nouveau avec les mêmes puissances.
Mais après avoir fait les courbes d'intersection Evapo/groupe j'ai remarqué que le groupe était surdimenssionné.

Je veux savoir si avec 15% de puissance en moins le groupe peut tenir en ayant les 3 vitrines branchées?

dans ce cas de figure je mettrais pour chaque vitrine une électrovanne et un régulateur avec les dégivrages décalés. C'est ce qui me semble le plus judicieux, mais si vous avez une suggestion plus intéressante je suis preneur.



Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4469&forum=149