Bonsoir, en effet, j'ai mis un peu de temps à répondre (oublié que j'avais ouvert un sujet ici), les PEG étaient bien dues aux ventilateurs.
J'ai démonté un ventilateur d'origine (difficile à trouver quand les bacs ont 20 ans!! ^^) et l'ai envoyé à notre fournisseur en ventilation qui nous a donné un équivalent.
Après l'acceptation du devis par le client, nous lui avons changé tous ses ventilateurs et depuis, AUCUN soucis! =D
Je vous remercie donc pour tous vos commentaires et propositions.
Affaire classée! =)