Posté : 01-11-2008 17:59 icone du post

salut,

premier point, ton install étant à l'arrêt, ta relation pr/T° va complètement foirée.
deuxième:en service les symptômes standart sont:
HP et BP, léger trop haut; surchauffe peu trop petite et sous refroidissement un peu trop haut.
en gros panne identique que trop de charge et donc faire un test pour déterminer
voir aussi les explications détaillées dans le cours là:
http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=347
à la page 249
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.