Posté : 01-11-2008 19:40 icone du post

pour compléter ce que t'as dit maitre jedi "Airco" tu ramènes tes gaz au condenseur, tu forces tes ventilos pour refroidir tes gaz et tu compares la t° de condensation (lue au mano hp) a la t° ext
si c'est la même pas d'incondensables
s'il y a une difference de 2° :incondensables

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas