Posté : 30-04-2012 21:21 icone du post

le détendeur a capillaire de ton frigo est tailler pour le r600 est non le R 134 l'huile n'est pas la même le R 600A travaille sous la pression atmosphérique la charge en fluide n'est pas du tôt la meme en gros 10 % de la charge en R 134 (la chaleur massique du fluide est supérieur et la partie bouilleur de l'evapo qui sert a contenir le fluide n'est pas adapter au R 134 (quantité a stocké de fluide)