Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » incondensable
Posté : 01-11-2008 21:26
Même procédure pour moi
Je coupe la bécane, je force les ventilos condenseur (ou le débit d'eau), je vais fumer ma clope, et je compare la T° ext à la T° lue sur mon mano HP... Si supérieure sur le mano, présence d'incondensables.
Cependant, il m'est arrivé sur une centrale de sous refroidissement de liquide dans un Auchan que l'échangeur à plaques soit percé. Du coup, le R22 de la centrale vis des meubles négatifs a migré vers la centrale de sous-refroidissement au R408A => Même effets mais pas d'incondensables, juste un mélange de réfrigérants.
. J'avoue que je me suis fait avoir ce jour là, plus je récupérais le R408, plus le niveau montait dans le réservoir ! Voila comment envoyer plusieurs tubes de réfrigérant à la destruction, et comment exploser le budget du contrat d'entretien quand vient le moment de recharger la centrale vis.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=553&forum=149