Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » centrale negative bi scroll monoposte
Posté : 01-05-2012 21:21
Bonsoir,
ça y est tout est à température,-22°c.
Je n'ai pu assister à la mise en route, pas le temps d'y aller
La régulation a été simplifiée comme dans l'idée de depart.
A savoir une ev et regulation pressostatique classique, pas d'automate, les compresseurs tournent en meme temps avec un leger, tres leger avantage pour le premier qui tourne 30s à 1 minute de plus au tirage au vide.
le moule pour le detendeur à été fait en sillicone, surmonté de composite pour les eventuels choc mecaniques.
En tous cas pour vos conseils merci .
Ah si aussi , c'était long pour avoir tous ce qu'il faut, car beaucoup de choses non dispo rapidement, comme le detendeur ev et les accessoires d'armoire electrique.
Bon c'est fait en tous cas.
y a plus qu'a mettre la marchandise maintenant.
Cet article provient de Le site des frigoristes