Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » incondensable


Posté : 02-11-2008 11:40 icone du post

Citation : hotz 

Cependant, il m'est arrivé sur une centrale de sous refroidissement de liquide dans un Auchan que l'échangeur à plaques soit percé. Du coup, le R22 de la centrale vis des meubles négatifs a migré vers la centrale de sous-refroidissement au R408A => Même effets mais pas d'incondensables, juste un mélange de réfrigérants. . J'avoue que je me suis fait avoir ce jour là, plus je récupérais le R408, plus le niveau montait dans le réservoir ! Voila comment envoyer plusieurs tubes de réfrigérant à la destruction, et comment exploser le budget du contrat d'entretien quand vient le moment de recharger la centrale vis.  


C kler que t'es content apres ça , vu la quantite de fluide dans ce type d'installation
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.