Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » vitrine ls froid en bas tiede en haut
Posté : 11-05-2012 21:17
Bonsoir,
suite à une prise de température et à l'observation de la décoloration de certain produits ( au passage pas d'inquiétude de la part du client tous va bien
), je decide de mener l'inspection car mon soufflage au niveau du nid d'abeille est inexistant malgré une ventilation au top et les filtres nids d'abeilles propres.
Je décide de prendre le taureau par les cornes et de mettre en pièce cette vitrine et vous allez voir le résultat.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4713&forum=149