Je ne comprend pas où est le problème
Si tu te mets en mode chaud, la température d'évaporation sera forcément inférieure à la température extérieure, donc la BP toujours inférieure à celle de la bouteille, et cela malgré la variation de vitesse du compresseur.
Est-ce que tu voulais mettre toute la charge additionnelle avant la mise en route de la clim ?