Posté : 05-11-2008 19:51 icone du post

Re ozly

pour tes prochaines mises en service tu tires au vide tes liaisons frigos et ton (tes) unités intérieure (comme on le fait à chaque fois).
Une fois que tu as tiré au vide et seulement à ca moment la tu fais ton complément de charge (si besoin bien sur)sur la partie intérieure de ton install et après tu ouvres les vannes de service pour mettre en communication
Comme je te l'ai dit hier à 8° tu as 8bars de pression dans ta bouteille et -1 bars dans ta partie intérieure, à ce moment la tu peux rentre ton complément de charge sans chauffer ta bouteille

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas