Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » complement de charge
Posté : 05-11-2008 20:35
Salut Hotz
seul petit bémol à ta méthode c'est que sur un split quand tu travailles en chaud les prises de pressions au niveau de tes vannes sont en hp
il faut alors si la t° intérieure est faible travailler en chaud pour augmenter la t° int puis basculer en froid pour effectuer le complément
mais sinon tout à fait d'accord avec toi ça fonctionne aussi
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=564&forum=149