Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Besoin d'aide d?®pannage frigo
Posté : 14-05-2012 20:24
Citation : xapix
environ 30 ohms pour les deux enroulements.
Q : Le condensateur peut-il être HS même si sa valeur mesurée au multimètre est bonne ?
Q : Le klixon est-il défectueux ?
Q : Le moteur est-il responsable du problème ?
Q : Economiquement c’est réparable ?
bonsoir, oui le
condo peut être mort malgré la lecture au capacimètre; le bon contrôle est sous 220V avec pince ampère.
le
klixon: suivant tes propos il travaille donc c'est bon..
moteur: tu dis avoir une valeur de 30 ohms de bobinage: peux tu nous dire quels mesures et sur quelles bornes tu as mesurée? car là cela ne veut rien dire.
économiquement réparable? souvent si c'est les systèmes de commande / start du compresseur :oui; un compresseur est de suite plus cher
à+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4727&forum=149