Posté : 14-05-2012 20:24 icone du post

Citation : xapix 

environ 30 ohms pour les deux enroulements.
Q : Le condensateur peut-il être HS même si sa valeur mesurée au multimètre est bonne ?
Q : Le klixon est-il défectueux ?
Q : Le moteur est-il responsable du problème ?
Q : Economiquement c’est réparable ?


bonsoir, oui le condo peut être mort malgré la lecture au capacimètre; le bon contrôle est sous 220V avec pince ampère.
le klixon: suivant tes propos il travaille donc c'est bon..
moteur: tu dis avoir une valeur de 30 ohms de bobinage: peux tu nous dire quels mesures et sur quelles bornes tu as mesurée? car là cela ne veut rien dire.
économiquement réparable? souvent si c'est les systèmes de commande / start du compresseur :oui; un compresseur est de suite plus cher

à+