tu dois avoir 3 valeurs ohmiques pour tes enroulement
Du genre A+B=C
si c'est pas le cas => bobinage hs et intensité anormal
Quand tu mets ton relais de démarrage a l'envers ,tu dois entendre quelque chose bouger dedans .

Moi je pencherais plus pour un bobinage hs ,du genre A=B=C

http://www.frigoristes.fr/static/telechargement/geothermie/20_ALi_ MoteurMonophase.pdf